電阻測試儀測量步驟_熱敏電阻測試儀恒溫箱溫度的采集

時間:2024-11-01瀏覽量:0
文章詳情

  在熱敏電阻測試儀恒溫箱溫度的采集是怎樣的?這方面,蘇州騰斯凱電子科技有限公司所知道或了解的相關情況進行分析,讓您除了了解蘇州騰斯凱電子科技有限公司之外,能對該行業有更多的認識!

  使用方法和測量步驟如下:(a) 接地電阻測試儀;(b)連接線;(c)測量接地棒。

  (1)拆開接地干線與接地體的連接點,或拆開接地干線上所有接地支線的連接點。

  (2)將兩根接地棒分別插入地面400mm深,一根離接地體40m遠,另一根離接地體20m遠。

  (3)把搖表置于接地體近旁平整的地方,然后進行接線。

  a.用一根連接線連接表上接線樁E和接地裝置的接地體E;b.用一根連接線連接表上接線樁C和離接地體40m遠的的接地棒C;c.用一根連接線連接表上接線樁P和離接地體20m遠的接地棒P。

  (4)根據被測接地體的接地電阻要求,調節好粗調旋鈕(上有三檔可調范圍)。

  (5)以約120轉/分鐘的速度均勻地搖動搖表。當表針偏轉時,隨即調節微調撥盤,直至表針居中為止。以微調撥盤調定后的讀數,去乘以粗調定位倍數,即是被測接地體的接地電阻。例如微調讀數為0.6,粗調的電阻定位倍數是10,則被測的接地電阻是6Ω。

  (6)為了保證所測接地電阻值的可靠電阻,測試儀測量步驟應改變方位重新進行復測。取幾次測得值的平均值作為接地體的接地電阻。

  很多人查看了:

  在熱敏電阻測試儀 的測量過程中,精確采集恒溫箱的溫度至關重要。對熱敏電阻測試儀進行精確測量的前提條件是能夠高精度、高分辨率地檢測溫度值。對恒溫箱溫度的采集的電路原理圖實現。

  在電路當中,電壓源的電壓由AD公司生產的精密電壓源AD780提供,其輸出電壓為2.5V±1mV,溫度系數為5ppm。精密電壓源的引入為精確的測量溫度提供了良好的基礎。溫度傳感器選用鉑電阻PT1000,它在0~100℃范圍內線性度好,靈敏度較高,溫度系數為0.4%,適于表面或狹縫測溫使用。電阻R0選用阻值為1.5kΩ±0.05%的高精度電阻,其溫度系數達5ppm。鉑電阻PT1000在溫度為―50℃~100℃之間線性度較好。因此,該測試儀的測溫范圍在―50℃~100℃之間。