如何對常見的電氣設備進行絕緣電阻測試

時間:2021-06-21瀏覽量:0
文章詳情

  此測量對于確定電動機,電纜,電氣安裝,變壓器,斷路器,加熱器和電氣設備的繞組狀態非常重要。

  根據絕緣電阻的數據,我們可以對電氣設備是否處于良好狀態做出很好,清晰的判斷。

  絕緣電阻測試還可以避免對公眾和個人的嚴重損害,火災或電擊,還可以保護和延長電氣設備的使用壽命。我們可以及早發現任何異常情況并迅速進行糾正,避免重大損壞。

  絕緣電阻的測量方法

  如何對常見的電氣設備(例如電動機,變壓器和電纜)進行絕緣電阻測試。我將逐步詳細說明如何對每種設備進行測試。

  1)電動機

  對于電動機,我們使用絕緣電阻測試儀 來測量帶有接地(E)的電動機繞組的電阻。

  (a)對于低于1000V的額定電壓,使用絕緣電阻測試儀在500VDC下測量。

  (b)對于額定電壓1000V以上,使用高壓絕緣電阻測試儀 在1000VDC下測量。

  (c)根據條款,應采用以下公式:

  (額定電壓(v)/ 1000)+1

  從下表中,將電阻值的測量值與zui小繞組電阻水平進行比較,可以確定繞組條件是否良好。

  2)變壓器

  為了測量變壓器的絕緣電阻,我們還使用了絕緣電阻測試儀。為測試單相變壓器,我們需要測試繞組到繞組和繞組到地(E)。

  對于三相變壓器,我們需要測試繞組(L1,L2,L3)替代Delta變壓器的接地或繞組(L1,L2,L3)接地(E)以及星形變壓器的中性(N)以確定zui小絕緣電阻使用以下公式:

  3)電纜和接線

  進行絕緣測試時,我們需要斷開面板或設備的連接并使其與電源隔離。電線和電纜需要使用接地(E)電纜進行相互(相間)測試。絕緣電力電纜工程師協會提供了確定zui小絕緣電阻值的公式。

  R = K x對數10(D / d)

  R –每1000英尺(305米)電纜的MΩ。基于500伏的直流測試電勢,在15.6°C(60°F)的溫度下施加1分鐘

  K –絕緣材料常數。(例如:熱塑性聚乙烯50000,復合聚乙烯30000)

  D –單芯電線和電纜的導體絕緣外徑(D = d + 2c + 2b單導體電纜的直徑)d –導體直徑

  c –導體絕緣的厚度

  b –外套絕緣層的厚度