電氣接地系統測試方法
騰斯凱專業生產電阻測試儀 。接地電極系統的接地電阻的測量非常重要。應該在安裝電極時進行,然后在此后定期進行。這確保了對地電阻不會隨時間增加。有兩種測試電氣接地系統的方法。第yi種是3點或電位下降法,第二種是誘導頻率測試或鉗位法。3點測試需要與電力公用設施完全隔離。不僅是電源隔離,還可以去除延伸到接地系統外部的任何中性線或其他此類接地連接。該測試是大型接地系統zui合適的測試,也適用于小型電極。可以在通電時執行感應頻率測試,并且實際上需要將公用設施連接到被測接地系統。該測試僅適用于小電極,因為斯用千赫茲范圍內的頻率,將長導體視為電感扼流圈,因此不能反映整個接地系統的60Hz電阻。
潛力下降法或三點試驗
3點或電位下降法用于測量現有接地系統的接地電阻。成功完成此測試的兩個主要要求是能夠將接地系統與公用設施中性線隔離,并了解接地系統的對角線長度(即10'x 10'接地環的對角線長度為14')。在該測試中,稱為探針Z的短探針以接地系統(桿X)的對角線長度的十倍(10X)的距離被驅動到地面。第二探針(Y)與桿X的距離在線放置,該距離等于接地系統的對角線長度。
此時,在X和Z上施加已知電流,同時在X和Y上測量得到的電壓。然后可以應用歐姆定律(R = V / I)來計算測量的電阻。然后將探頭Y移出到接地系統對角線長度的2倍,與X和Z一致,以在新的間隔重復電阻測量。這將繼續,將探頭Y移動到對角線長度的3倍,4倍,... 9倍以完成3點測試,總共有九(9)個電阻測量值。
圖形和評估
通過將結果繪制為數據點來評估3點測試,其中桿X沿X軸的距離和沿Y軸的電阻測量值產生曲線。在被測電極中心和探頭Z之間的大致中間位置,應找到平臺或“平點”,如圖所示。該平臺的電阻(實際上,如果土壤完全均勻,則在距離被測電極中心62%的位置測量的電阻)是被測接地系統的接地電阻。
無效的測試
如果沒有找到高原的相似性并且觀察到圖表穩定上升,則測試被認為是無效的。這可能是由于探頭Z沒有遠離桿X放置得足夠遠,并且通??梢灾甘窘拥叵到y(tǒng)的對角線長度未正確確定。如果觀察到圖形具有延伸整個長度的低平臺并且僅在zui后測試點處上升,那么這也可以被認為是無效的。這是因為姑設施或電信中性連接保留在接地系統上。
感應頻率測試或鉗位測試
感應頻率測試或通常稱為“鉗位”測試是測量接地系統或電極的接地電阻的zui新測試方法之一。該測試使用一個特殊的變壓器將一個振蕩電壓(通常為1.7 kHz)引入接地系統。與測試前要求接地系統完全斷開和隔離的3點測試不同,此方法要求將被測接地系統連接到電力設施(或其他大型接地系統,如來自電話公司)的接地系統(通常通過中性返回線)為信號提供返回路徑。此測試是唯一可用于實時或“熱”系統的測試。但是,存在一些限制,主要是:
1.通過測試系統的電流強度必須低于設備制造商的限制。
2.必須在適當?shù)奈恢米⑷霚y(cè)試信號,以便強制信號通過接地系統并進入地面。
3.該儀器實際上測量被測接地系統的電阻和公用電源中性點接地的阻抗之和,包括中性線。由于使用的頻率很高,中性線的阻抗是不可忽略的,并且可能大于極低電阻接地系統的接地電阻,因此無法準確測量。
4.60Hz時大型接地系統的接地電阻可能遠低于1.7 kHz。
已經進行了許多錯誤測試,其中技術人員僅測量金屬環路而不是接地系統的真實接地電阻。由于測試誤差,誘導頻率測試的準確性受到質疑,但是當適當?shù)貞?yīng)用于中小型自立式接地系統時,該測試是快速且合理準確的。
測試應用
正確使用該測試方法需要將公用設施中性線連接到Y(jié)形變壓器。振蕩電壓在被迫進入土壤并通過公用設施中性點返回的位置被引入接地系統。此時必須極其謹慎,因為經常會出現錯誤的讀數和錯誤。這些中zui常見的是當在連續金屬路徑存在的點回到測試點時將振蕩電壓鉗位或引入接地系統時。這可以導致執行連續性測試而不是接地電阻測試。
了解此測試的正確現場應用對于獲得準確結果至關重要。感應頻率測試可以測試正在使用的接地系統,并且不需要中斷服務來進行測量。
接地電阻監測
接地電阻監控是自動定時和/或連續電阻對地測量的過程。這些專用系統使用感應頻率測試方法來持續監控關鍵接地系統的性能。某些型號還可能提供自動數據報告。這些新儀表可以測量對地電阻和正在使用的接地系統上的電流。另一個好處是它不需要中斷電氣服務來進行這些測量。